問題
JIS C 4620に適合する高圧受電設備用キュービクル(推奨適合品)に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1外箱の接地は不要である
- 2受電設備容量に上限はない
- 3主遮断装置はCB形またはPF・S形に限定される
- 4計器用変成器を収めてはならない
正解
3. 主遮断装置はCB形またはPF・S形に限定される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、JIS C 4620に適合するキュービクルでは主遮断装置がCB形(遮断器)またはPF・S形(限流ヒューズ+負荷開閉器)に限定されている。理由は、規格が安全性・保護性能を担保するために主遮断方式と適用容量範囲を標準化しているためである。誤答を検討すると、外箱は感電防止のため必ずA種等の接地を施す必要があり「接地不要」は誤り。JIS C 4620の推奨品は受電設備容量に上限(PF・S形とCB形で区分)が定められており「上限なし」は誤り。計器用変成器(VT・CT)はむしろ計測・保護に不可欠でキュービクル内に収めるため「収めてはならない」は誤り。規格適合品の枠組みを正しく理解することが重要。
一問一答