問題
高圧受電設備で断路器(DS)を遮断器(CB)の電源側に設ける主な目的はどれか。
選択肢
- 1事故電流を遮断するため
- 2遮断器や負荷側機器を点検する際に充電部を確実に切り離すため
- 3力率を改善するため
- 4雷サージを大地へ逃がすため
正解
2. 遮断器や負荷側機器を点検する際に充電部を確実に切り離すため
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、遮断器(CB)の電源側に断路器(DS)を設ける主目的は、遮断器や負荷側機器の点検・保守時に上流の充電部を確実に切り離し、作業者の安全を確保するためである。理由は、遮断器を開いただけでは遮断器の電源側端子が充電されたままで点検が危険なため、さらに上流の断路器を開放して目視で開放状態を確認し、検電・接地して安全を確保するからである。誤答を検討すると、事故電流の遮断はCB、力率改善は進相コンデンサ(SC)、雷サージ放電は避雷器(LA)の役割であり断路器の目的ではない。断路器は「保守時の確実な切り離し・隔離」が本質的な役割である。
一問一答
全420問を繰り返し学習