問題
断路器(DS)の使用方法として正しいものはどれか。
選択肢
- 1負荷電流が流れている状態で開閉してよい
- 2短絡電流の遮断に用いる
- 3無負荷(無電流)の状態でのみ開閉する
- 4地絡保護用の継電器と組み合わせて使う
正解
3. 無負荷(無電流)の状態でのみ開閉する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、断路器(DS=Disconnecting Switch)は無負荷(電流が流れていない)状態でのみ開閉して回路を電気的に切り離す機器である。理由は、断路器にはアークを消す消弧装置がなく、電流が流れた状態で開くとアークが継続して機器損傷や感電・短絡事故を引き起こすからである。誤答を検討すると、負荷電流を流したままの開閉や短絡電流の遮断は遮断器(CB)や負荷開閉器(LBS)の役割で断路器には不可能であり危険。地絡保護の継電器(GR)と組むのは遮断器側であって断路器ではない。断路器は「点検時に確実に充電部を切り離し、目視で開放を確認する安全確保用」と理解すると役割を取り違えない。
一問一答