問題
選択肢
- 1低圧分電盤の出力側
- 2受電用断路器の負荷側(受電点近傍)
- 3進相コンデンサの内部
- 4接地線の途中
正解
2. 受電用断路器の負荷側(受電点近傍)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、避雷器は雷サージの侵入経路である架空引込線に近い受電用断路器の負荷側(受電点近傍)に施設するのが一般的である。理由は、雷サージは架空電線路を伝わって侵入するため、侵入口にできるだけ近い位置に避雷器を置き、変圧器など重要機器へ到達する前にサージを大地へ放電させる必要があるからである。なお、高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kW以上の需要場所の引込口(またはこれに近接する箇所)には、避雷器の施設が義務付けられている点も重要(電技解釈第37条。引込口に直接接続する電線が短い場合などは例外)。誤答を検討すると、低圧分電盤の出力側や進相コンデンサ内部、接地線の途中は雷サージから高圧機器を守る配置として不適切で、避雷器本来の目的を果たせない。避雷器は「侵入口に近く、確実なA種接地とともに」設置するのが原則である。
一問一答
全420問を繰り返し学習