電工一種に戻る
練習問題難易度:

第一種電気工事士 一問一答練習問題 第288問

問題

高圧受電設備において避雷器(LA)を施設する一般的な箇所として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1低圧分電盤の出力側
  2. 2受電用断路器の負荷側(受電点近傍)
  3. 3進相コンデンサの内部
  4. 4接地線の途中

正解

2. 受電用断路器の負荷側(受電点近傍)

詳しい解説を見る

解説

結論として、避雷器は雷サージの侵入経路である架空引込線に近い受電用断路器の負荷側(受電点近傍)に施設するのが一般的である。理由は、雷サージは架空電線路を伝わって侵入するため、侵入口にできるだけ近い位置に避雷器を置き、変圧器など重要機器へ到達する前にサージを大地へ放電させる必要があるからである。なお高圧需要家で需要設備容量が500kW以上の場合は避雷器の施設が義務付けられる点も重要。誤答を検討すると、低圧分電盤の出力側や進相コンデンサ内部、接地線の途中は雷サージから高圧機器を守る配置として不適切で、避雷器本来の目的を果たせない。避雷器は「侵入口に近く、確実なA種接地とともに」設置するのが原則である。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。