問題

計器用変圧器(VT)の取扱い上、絶対に行ってはならないものはどれか。

選択肢

  1. 1二次側を開放する
  2. 2一次側にヒューズを設ける
  3. 3二次側の一端を接地する
  4. 4二次側を短絡する

正解

4. 二次側を短絡する

詳しい解説を見る

解説

結論として、計器用変圧器(VT)の二次側を短絡してはならない。理由は、VTは電圧を変成する変圧器であり、二次側を短絡すると大きな短絡電流が流れて巻線が過熱・焼損するためである。誤答(=行ってよい・むしろ行うべき操作)を検討すると、VTの二次側は開放しても定格電圧が出るだけで危険は小さく、計器を外して開放しても問題ない。一次側には短絡保護のため限流ヒューズを設けるのが一般的である。二次側の一端は感電防止のため接地する(D種接地)。なお対照的に変流器(CT)は二次側を開放してはならない(高電圧発生)ため、「VTは短絡厳禁、CTは開放厳禁」と正反対の禁止事項をセットで暗記するのが定石である。