問題
変流器(CT)の役割として正しいものはどれか。
選択肢
- 1高電圧を低電圧に変成する
- 2大きな一次電流を計器や継電器が扱える小さな電流に変成する
- 3地絡電圧を検出する
- 4進相無効電力を供給する
正解
2. 大きな一次電流を計器や継電器が扱える小さな電流に変成する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、変流器(CT=Current Transformer)は大きな一次電流を計器や保護継電器が扱える小さな二次電流(一般に定格5Aまたは1A)に変成する機器である。理由は、電流計・電力計・過電流継電器(OCR)などを高圧大電流回路に直接つなぐのは不可能なため、電流を一定比率で縮小して安全に計測・保護へ供する必要があるからである。誤答を検討すると、高電圧を低電圧に変成するのは計器用変圧器(VT)、地絡を検出するのは零相変流器(ZCT)や地絡継電器、進相無効電力の供給は進相コンデンサ(SC)の役割でいずれもCTとは異なる。CTは「電流を測る・保護するための縮小器」であり、OCRと組み合わせて過電流保護の基礎を成す。
一問一答
全420問を繰り返し学習