問題
地絡継電器(GR)と零相変流器(ZCT)を組み合わせた保護装置が動作するのはどのような事故のときか。
選択肢
- 1短絡事故
- 2過負荷
- 3地絡事故
- 4欠相
正解
3. 地絡事故
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、地絡継電器(GR=Ground Relay)とZCTの組合せは地絡事故(電路と大地間の絶縁が破れて漏電する事故)のときに動作する。理由は、地絡が起きるとZCTが零相電流を検出し、その値が整定値を超えるとGRが動作信号を出して遮断器(CB)や高圧負荷開閉器を引き外し、事故回路を切り離すからである。誤答を検討すると、短絡事故や過負荷は相間・線路の過大電流であり、これは変流器(CT)と過電流継電器(OCR)が受け持つ。欠相は一相が断たれる状態でGRの検出対象ではない。「地絡=ZCT+GR、過電流(短絡・過負荷)=CT+OCR」という保護の対応関係を明確に区別して覚える。
一問一答
全420問を繰り返し学習