問題
高圧受電設備の単線結線図において、変流器(CT)の二次側に接続され短絡・過負荷時に遮断器を引き外す継電器の文字記号はどれか。
選択肢
- 1OVR
- 2GR
- 3DGR
- 4OCR
正解
4. OCR
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、変流器(CT)の二次側に接続され短絡・過負荷時に遮断器を引き外す継電器はOCR(Over Current Relay=過電流継電器)である。理由は、CTで縮小した電流をOCRが監視し、整定値を超える過電流(短絡・過負荷)を検出すると遮断器(CB/VCB)のトリップコイルへ動作信号を送る構成が、単線結線図上でCT→OCR→CBの線で表されるからである。誤答を検討すると、GR(地絡継電器)やDGR(方向性地絡継電器)はZCTと組んで地絡を検出する継電器、OVR(過電圧継電器)は過電圧を検出する継電器であり、CTと組む過電流保護の主役ではない。単線結線図では「CT+OCR=過電流(短絡・過負荷)保護」「ZCT+GR/DGR=地絡保護」という二系統を見分けて読むことが大切である。
一問一答