問題

絶縁協調の考え方として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1避雷器の制限電圧を機器の絶縁強度より低く設計し、過電圧をまず避雷器に分担させて機器を保護する
  2. 2すべての機器の絶縁を最も弱い機器に合わせる
  3. 3避雷器を設けず機器の絶縁強度だけで過電圧に耐える
  4. 4機器の絶縁強度を避雷器の制限電圧より低く設計する

正解

1. 避雷器の制限電圧を機器の絶縁強度より低く設計し、過電圧をまず避雷器に分担させて機器を保護する

詳しい解説を見る

解説

結論として、絶縁協調とは避雷器の制限電圧(放電時に機器へ残る電圧)を保護対象機器の絶縁強度(雷インパルス耐電圧BIL)より低く設定し、過電圧が侵入したときにまず避雷器が動作して電圧を制限し機器を守るよう、各機器の絶縁レベルを経済的かつ合理的に協調させる考え方である。理由は、系統全体で「避雷器が先に放電し、機器の絶縁はそれより高く保つ」という関係を保てば、最小のコストで確実に機器を過電圧から保護できるからである。誤答を検討すると、最も弱い機器に合わせる・避雷器なしで機器絶縁だけに頼る・機器絶縁を制限電圧より低くする、はいずれも機器の絶縁破壊を招く危険な設計で誤り。「避雷器の制限電圧 < 機器の絶縁強度」の関係が絶縁協調の核心である。