電工一種に戻る
練習問題難易度:

第一種電気工事士 一問一答練習問題 第323問

問題

高圧引込ケーブルを地中で引き込む方式(地中引込)に用いる区分開閉器として一般的なものはどれか。

選択肢

  1. 1地中線用負荷開閉器(UGS/PAS-G等の地上設置形)
  2. 2高圧カットアウト(PC)
  3. 3計器用変圧器(VT)
  4. 4直列リアクトル(SR)

正解

1. 地中線用負荷開閉器(UGS/PAS-G等の地上設置形)

詳しい解説を見る

解説

結論として、地中引込で用いる区分開閉器は地上設置形の地中線用負荷開閉器(UGS=Underground Gas-insulated Switch等)が一般的である。理由は、地中引込では架空のPASに相当する役割を地上のキュービクル状の区分開閉器が担い、地絡継電装置(GR/DGR)と連動して構内地絡を自動開放し波及事故を防ぐ必要があるからである。誤答を検討すると、高圧カットアウト(PC)は小容量変圧器・コンデンサの保護用、計器用変圧器(VT)は電圧計測用、直列リアクトル(SR)は進相コンデンサの突入・高調波対策用で、いずれも引込の区分開閉器ではない。引込方式に応じて「架空=PAS、地中=UGS」と区分開閉器を使い分け、いずれも責任分界点での波及事故防止を担う点を押さえる。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。