問題
高圧受電設備の停電作業を行う際、安全確保のために実施すべき基本手順の順序として正しいものはどれか。
選択肢
- 1遮断器・開閉器で電源を切る→検電で無充電を確認する→短絡接地器具で接地する→作業する
- 2作業する→検電する→接地する→電源を切る
- 3接地する→作業する→検電する→電源を切る
- 4検電する→作業する→電源を切る→接地する
正解
1. 遮断器・開閉器で電源を切る→検電で無充電を確認する→短絡接地器具で接地する→作業する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、高圧の停電作業は「遮断器・開閉器で電源を切る→検電器で無充電(停電)を確認する→短絡接地器具で確実に接地する→作業する」という順序で行う。理由は、まず確実に電源を断ち、次に検電で本当に充電されていないことを確かめ、さらに残留電荷や誤送電に備えて接地して安全を確保したうえで作業に入る、という多重の安全確認が感電・誤通電事故を防ぐ基本だからである。誤答を検討すると、検電や接地より先に作業を始める、接地を最初にしてから作業し後で電源を切る、といった順序はいずれも充電状態での作業や誤った安全確認順となり極めて危険である。「切る→検電→接地→作業」の流れは第一種電気工事士の保安作業の鉄則であり、確実に身につけるべき手順である。
一問一答
全420問を繰り返し学習