電工一種に戻る
練習問題難易度: 標準

第一種電気工事士 一問一答練習問題 第348問

問題

300Vを超える低圧用機器の鉄台に施すC種接地工事の接地抵抗値の最大値(原則)はいくらか。

選択肢

  1. 1500Ω
  2. 2100Ω
  3. 3300Ω
  4. 410Ω

正解

4. 10Ω

詳しい解説を見る

解説

結論として、C種接地工事の接地抵抗値は原則10Ω以下です。理由はC種が300Vを超える低圧機器に施され、感電の危険が大きいためA種と同様に厳しい10Ωが求められるためです。誤答の100Ωは300V以下のD種の値、300Ωや500Ωはいずれも規定値とは異なります。対策として「C種=300V超の低圧で10Ω」「D種=300V以下で100Ω」とペアで覚え、いずれも地絡時0.5秒以内の遮断装置があれば500Ωまで緩和される点も押さえましょう。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。