問題
300Vを超える低圧用機器の鉄台に施すC種接地工事の接地抵抗値の最大値(原則)はいくらか。
選択肢
- 1500Ω
- 2100Ω
- 3300Ω
- 410Ω
正解
4. 10Ω
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、C種接地工事の接地抵抗値は原則10Ω以下です。理由はC種が300Vを超える低圧機器に施され、感電の危険が大きいためA種と同様に厳しい10Ωが求められるためです。誤答の100Ωは300V以下のD種の値、300Ωや500Ωはいずれも規定値とは異なります。対策として「C種=300V超の低圧で10Ω」「D種=300V以下で100Ω」とペアで覚え、いずれも地絡時0.5秒以内の遮断装置があれば500Ωまで緩和される点も押さえましょう。