問題
現在の高圧受電設備で主流となっている遮断器の消弧方式はどれか。
選択肢
- 1油遮断器(OCB)
- 2真空遮断器(VCB)
- 3磁気遮断器(MBB)
- 4空気遮断器(ABB)
正解
2. 真空遮断器(VCB)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、現在の高圧受電設備で主流の遮断器は真空遮断器(VCB=Vacuum Circuit Breaker)である。理由は、高真空中ではアークが拡散して急速に消弧し、接点の消耗が少なく保守が容易で、油を使わないため火災の危険がなく小形・長寿命だからである。誤答を検討すると、油遮断器(OCB)は絶縁油中で消弧する旧式で火災リスクと保守負担が大きく現在はほとんど使われない。磁気遮断器(MBB)や空気遮断器(ABB)も大形で保守性に劣り高圧分野では淘汰された。高圧はVCB、特別高圧の大容量ではガス遮断器(GCB、SF6ガス)が主流という対応も併せて押さえておくとよい。
一問一答