問題
接地抵抗計(アーステスタ)で接地抵抗を測定するとき、補助接地極E・P・Cを一直線上に配置する一般的な間隔として適切なものはどれか。
選択肢
- 1約1m間隔
- 2約100m間隔
- 3約10m間隔
- 4間隔は不要
正解
3. 約10m間隔
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、接地抵抗計の電位差法では被測定接地極Eと補助接地極P・Cを一直線上に約10m間隔で配置します。理由は接地極相互の電位の干渉を避け、正確な接地抵抗を測定するために十分な距離が必要だからです。誤答の1mでは近すぎて干渉し誤差が大きく、100mは現実的でなく、間隔不要は誤りです。対策として、E-P間とP-C間をそれぞれ約10mとり、一直線に配置する手順を図でイメージして覚えましょう。