問題
高圧受電設備の単線結線図で「VT(またはPT)」が表す機器はどれか。
選択肢
- 1計器用変圧器
- 2変流器
- 3遮断器
- 4避雷器
正解
1. 計器用変圧器
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、「VT(PT)」は計器用変圧器を表します。理由は計器用変圧器が高電圧を計器やリレーで扱いやすい低電圧(一般に110V)に変成し、電圧測定や保護に用いられるためです。誤答の変流器はCTで電流を変成、遮断器はCB、避雷器はLAで機能が異なります。対策として、VT(電圧用)とCT(電流用)はセットで覚え、二次側を扱う際の取扱い(VTは二次短絡禁止、CTは二次開放禁止)も区別して理解しましょう。
一問一答