問題
選択肢
- 11m以下
- 22m以下
- 33m以下
- 46m以下
正解
2. 2m以下
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として2m以下である。理由は、電技解釈ではケーブルを造営材の側面または下面に沿って取り付ける場合、ケーブルの重みでたわんで損傷したり外れたりしないよう、支持点間の距離を2m以下とするよう定められているからである。誤答を検討すると、1m以下はキャブタイヤケーブルを造営材の下面・側面に沿って取り付ける場合の値、3m以下は規定の値ではなく、6m以下は接触防護措置を施した場所において垂直に取り付ける場合に限って認められる値である(電気設備の技術基準の解釈第164条第1項第三号)。このように電線の種類や取付け方によって基準が変わる。代表値として「造営材の側面・下面のケーブル支持は2m以下」をまず確実に覚え、例外条件を後から補強すると整理しやすい。
一問一答
全420問を繰り返し学習