問題

接地抵抗を接地抵抗計(アーステスタ)で測定する際、一般的な電位降下法では補助接地極をどのように配置するか。最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1被測定接地極E・電位用補助極P・電流用補助極Cをほぼ一直線に、約10mずつ間隔をあけて配置する
  2. 23本の接地極をすべて同じ1点に重ねて配置する
  3. 3補助接地極は不要で、被測定接地極1本だけで測定する
  4. 4被測定接地極と補助極を電線で短絡してから測定する

正解

1. 被測定接地極E・電位用補助極P・電流用補助極Cをほぼ一直線に、約10mずつ間隔をあけて配置する

詳しい解説を見る

解説

結論として「E・P・Cをほぼ一直線に約10m間隔で配置する」が正しい。理由は、電位降下法による接地抵抗測定では、被測定接地極E、電位測定用補助極P、電流供給用補助極Cの3極を用い、相互の影響を避けるためEから一直線上に約10mずつ離して打ち込み、E−C間に電流を流したときのE−P間電位から接地抵抗を求めるからである。誤答を検討すると、3極を同一点に重ねると電位差が正しく測れない、補助極なしの1本だけでは電流回路が成立せず測定できない、被測定極と補助極を短絡すると抵抗が測れない。配置の要点は「3極を直線上に十分離す(おおむね10m程度)」であり、Pの位置を変えても測定値がほぼ一定となる範囲が正しい補助極配置の目安となることも理解しておく。