問題

高圧受電設備の点検作業で、断路器(DS)と遮断器(CB)を操作するとき、停電のために開放する正しい順序はどれか。

選択肢

  1. 1まず遮断器(CB)を開放し、次に断路器(DS)を開放する
  2. 2まず断路器(DS)を開放し、次に遮断器(CB)を開放する
  3. 3断路器(DS)のみを開放すればよい
  4. 4順序はどちらでもよい

正解

1. まず遮断器(CB)を開放し、次に断路器(DS)を開放する

詳しい解説を見る

解説

結論として「先に遮断器(CB)を開放し、次に断路器(DS)を開放する」が正しい。理由は、断路器は負荷電流や事故電流を遮断する能力を持たず無負荷でのみ開閉できる機器であるため、必ず先に遮断器で電流を遮断して無負荷(無電流)状態にしてから断路器を開放しないと、断路器の接点間にアーク(火花)が生じて重大事故を招くからである。誤答を検討すると、DSを先に開くと負荷電流が流れたまま開放することになり危険、DSだけでは遮断器の遮断機能を使えず不適切、順序自由も誤りである。逆に投入(送電)時は「先に断路器を入れ、後から遮断器を入れる」と順序が逆になる。「停電は遮断器→断路器、送電は断路器→遮断器」と対で暗記し、DSは無負荷開閉専用という大原則を徹底する。