問題
高圧受電設備の単線結線図で、図記号がコイルを表す記号(うず巻き状)で描かれ「SR」と付記される機器はどれか。
選択肢
- 1直列リアクトル
- 2進相コンデンサ
- 3避雷器
- 4断路器
正解
1. 直列リアクトル
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として「SR」はコイル状の図記号で表される直列リアクトルである。理由は、直列リアクトル(Series Reactor)はインダクタンス(コイル)を主体とする機器であり、単線結線図ではインダクタを表すコイル状(巻き線状)の記号で描かれ、進相コンデンサと直列に接続されて突入電流抑制・高調波対策を行うからである。誤答を検討すると、進相コンデンサ(SC)は平行な2本線(コンデンサ記号)で表され機能も力率改善で異なる、避雷器(LA)は固有の放電ギャップ・抵抗を示す記号、断路器(DS)は接点が離れる開閉器記号で表される。図記号は「コイル状=リアクトル(インダクタ)」「平行二本線=コンデンサ」「接点の開閉=開閉器・断路器」と形と機能を結びつけて覚えると、結線図上での機器判別が確実になる。