電工一種に戻る
練習問題難易度: 標準2026年度

第一種電気工事士 予想問題練習問題 第7問

問題

単相3線式100/200[V]配電方式の中性線が断線したときに起こりやすい現象として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1両側の負荷に常に正しく100Vがかかる
  2. 2電圧は変わらず電流だけ2倍になる
  3. 3両側とも電圧が0Vになる
  4. 4負荷の不平衡により一方に過電圧、他方に低電圧が生じる

正解

4. 負荷の不平衡により一方に過電圧、他方に低電圧が生じる

詳しい解説を見る

解説

単相3線式で中性線が断線すると、2つの100V負荷が200V電源に直列接続された状態になります。両負荷のインピーダンスが等しくなければ電圧配分が偏り、抵抗の大きい(軽い)側に過電圧、小さい(重い)側に低電圧が生じて機器の焼損につながります。常に正しく100Vとする選択肢は中性線の役割を誤解した誤りで、電流だけ2倍・両側0Vも不正確です。中性線断線の危険を防ぐため、中性線には過電流遮断器(ヒューズ等)を施設しないことが要点です。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。