問題
低圧屋内配線の合成樹脂管工事(PF管・CD管等)に関する記述として、適切なものはどれか。
選択肢
- 1PF管は重量物の圧力がかかる場所に露出で無制限に使える
- 2管内に接続点を設けてよい
- 3CD管はコンクリートに直接埋め込んで施設できる
- 4合成樹脂管は接地工事が必ず必要である
正解
3. CD管はコンクリートに直接埋め込んで施設できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
CD管(オレンジ色)は自己消火性がないためコンクリート埋設専用とされ、コンクリートに直接埋め込んで施設します。PF管(自己消火性あり)は露出・隠ぺい配管に使えますが、強い外力のかかる場所での無制限使用や管内接続は不可で、接続は必ずボックス内で行います。合成樹脂は絶縁体なので金属管のような接地は原則不要です。CD管=コンクリート埋設専用、PF管=露出可、の使い分けと、色(CDはオレンジ)による識別を押さえることが要点です。
一問一答