問題
選択肢
- 1ダクトの開口部は原則として下に向けて施設する
- 2ダクトは造営材を貫通して施設してよい
- 3湿気の多い場所や水気のある場所には施設しない
- 4ダクトの終端部は閉そくする
正解
2. ダクトは造営材を貫通して施設してよい
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ライティングダクトは造営材を貫通して施設してはならず(電気設備の技術基準の解釈第165条第3項)、これが適切でない記述です。貫通部での損傷や絶縁低下を防ぐためです。開口部は原則下向き(じんあい侵入や感電防止のため)、ダクトの終端部は閉そくする、湿気・水気のある場所には施設しない(乾燥した場所に限る)といった条件はいずれも正しい施工要件です。なお、ライティングダクト工事は使用電圧300V以下で用いる工事で、「対地電圧150V以下」は、ダクトの長さ4m以下と合わせてD種接地工事を省略できる条件です。ライティングダクトは展示照明等で多用されますが、貫通禁止・開口部下向き・終端部の閉そく・乾燥した場所などの制約をまとめて押さえることが要点です。
一問一答
全420問を繰り返し学習