電工一種に戻る
ライティングダクト工事難易度: 難2026年度

第一種電気工事士 予想問題|ライティングダクト工事 第2回 第27問

問題

ライティングダクト工事に関する記述として、適切でないものはどれか。

選択肢

  1. 1ダクトの開口部は原則として下に向けて施設する
  2. 2ダクトは造営材を貫通して施設してよい
  3. 3湿気の多い場所や水気のある場所には施設しない
  4. 4ダクトの終端部は閉そくする

正解

2. ダクトは造営材を貫通して施設してよい

詳しい解説を見る

解説

ライティングダクトは造営材を貫通して施設してはならず(電気設備の技術基準の解釈第165条第3項)、これが適切でない記述です。貫通部での損傷や絶縁低下を防ぐためです。開口部は原則下向き(じんあい侵入や感電防止のため)、ダクトの終端部は閉そくする、湿気・水気のある場所には施設しない(乾燥した場所に限る)といった条件はいずれも正しい施工要件です。なお、ライティングダクト工事は使用電圧300V以下で用いる工事で、「対地電圧150V以下」は、ダクトの長さ4m以下と合わせてD種接地工事を省略できる条件です。ライティングダクトは展示照明等で多用されますが、貫通禁止・開口部下向き・終端部の閉そく・乾燥した場所などの制約をまとめて押さえることが要点です。

一問一答

全420問を繰り返し学習

関連する予想問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。