問題
使用電圧100[V](対地電圧150V以下)の低圧屋内配線の電線相互間および電路と大地間の絶縁抵抗値として、電技省令上要求される最小値はどれか。
選択肢
- 10.1[MΩ]以上
- 20.2[MΩ]以上
- 30.4[MΩ]以上
- 41.0[MΩ]以上
正解
1. 0.1[MΩ]以上
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
電気設備技術基準では、使用電圧300V以下のうち対地電圧150V以下の電路の絶縁抵抗は0.1[MΩ]以上と定められています。これより低いと漏れ電流が大きく感電・火災の危険があります。0.2は対地電圧150V超300V以下の区分、0.4は300V超の区分の値で、本問の100V回路には過大要求です。区分は「150V以下:0.1MΩ、150V超300V以下:0.2MΩ、300V超:0.4MΩ」の三段階で、使用電圧と対地電圧を取り違えないことが要点です。
一問一答