問題
低圧屋内配線の金属管工事に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1金属管とボックスとの接続は、ボンディングなどにより電気的に接続する
- 2管の太さに対して電線の占有断面積が大きすぎないよう、規定の本数以内とする
- 3使用電圧が300Vを超える低圧の場合、金属管にはD種ではなくC種接地工事を施す
- 4金属管内では、原則として電線に接続点(ジョイント)を設けてよい
正解
4. 金属管内では、原則として電線に接続点(ジョイント)を設けてよい
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
金属管内では電線に接続点(ジョイント)を設けてはなりません。接続は必ずアウトレットボックス等の内部で行い、管内は通線のみとするのが原則なので、「管内で接続点を設けてよい」とする記述が誤りです。金属管とボックスは電気的に確実に接続(ボンディング)し、電線本数は管の太さに応じた占有率以内とし、300V超の低圧ではC種接地工事を施す(300V以下はD種)のはいずれも正しい施工ルールです。点検・通線・絶縁の観点から管内接続禁止は重要原則です。
一問一答