電工一種に戻る
練習問題難易度: 標準2026年度

第一種電気工事士 予想問題練習問題 第47問

問題

高圧受電設備の保守・点検における安全確保の手順として、停電作業の前に行う措置のうち、最も重要かつ基本となるものはどれか。

選択肢

  1. 1検電器による無電圧確認と、確実な短絡接地(接地用具の取付け)
  2. 2作業時間を短縮するため、検電せずただちに作業を始める
  3. 3充電状態のまま絶縁手袋のみで作業する
  4. 4接地用具は取り付けず、開閉器の開放のみで作業する

正解

1. 検電器による無電圧確認と、確実な短絡接地(接地用具の取付け)

詳しい解説を見る

解説

高圧の停電作業では、開閉器・遮断器を開放したうえで、検電器により無電圧であることを確認し、さらに残留電荷や誤送電・誘導による感電を防ぐため作業区間に短絡接地(接地用具)を取り付けるのが基本かつ最重要の措置です。よって1番が正しい手順です。検電せず作業を始める2番、充電状態で作業する3番、接地用具を取り付けない4番はいずれも重大な感電災害につながり不適切です。「開放→検電→短絡接地」の三段階を確実に踏むことが高圧保安作業の鉄則であり、復電前には接地用具の撤去確認も欠かせません。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。