問題
高圧進相コンデンサに接続する直列リアクトル(SR)の容量に関する記述として、一般に用いられる値として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1コンデンサ容量の6%程度(高調波が大きい場合は13%程度)
- 2コンデンサ容量の50%程度
- 3コンデンサ容量の100%(同容量)
- 4コンデンサ容量の200%程度
正解
1. コンデンサ容量の6%程度(高調波が大きい場合は13%程度)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「コンデンサ容量の6%程度(高調波が大きい場合は13%程度)」である。直列リアクトルはコンデンサ投入時の突入電流抑制と第5調波などの高調波拡大防止のために設け、第5調波に対し回路を誘導性に保つ観点から一般に6%、高調波含有率が高い系統では13%のリアクトルが用いられる。50%や100%、200%といった大きな値は損失や電圧上昇の面で実用的でなく誤りである。6%か13%という標準値と、その目的が突入電流抑制・高調波対策である点を結びつけて覚えることが要点となる。