電工一種に戻る
練習問題難易度: 標準2026年度

第一種電気工事士 予想問題練習問題 第44問

問題

高圧受電設備で、需要家の構内引込口付近に施設し、保安上の責任分界点を明確にするとともに区分開閉を行う機器として、一般的なものはどれか。

選択肢

  1. 1過電流継電器(OCR)
  2. 2進相コンデンサ(SC)
  3. 3計器用変圧器(VT)
  4. 4高圧交流負荷開閉器(PAS/UGS等の区分開閉器)

正解

4. 高圧交流負荷開閉器(PAS/UGS等の区分開閉器)

詳しい解説を見る

解説

正解は「高圧交流負荷開閉器(PAS/UGS等の区分開閉器)」である。柱上に設置する気中負荷開閉器(PAS)や地中受電で用いる地中線用負荷開閉器(UGS)は、責任分界点付近で需要家設備を電力系統から区分開閉し、地絡継電装置と組み合わせて構内事故の波及を防ぐ役割をもつ。進相コンデンサは力率改善、計器用変圧器は電圧変成、過電流継電器は過電流検出が役割であり、区分開閉や責任分界点の明確化を担う機器ではない。波及事故防止のため区分開閉器に地絡保護を備える点が要点となる。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。