問題
高圧受電設備の停電作業を行う際の安全確保の手順に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1開路後、検電器で無電圧を確認し、短絡接地器具を取り付けてから作業する
- 2遮断器を開けば検電や短絡接地は省略してよい
- 3検電は不要で、断路器を開けば直ちに安全である
- 4短絡接地器具は作業終了後に取り付ける
正解
1. 開路後、検電器で無電圧を確認し、短絡接地器具を取り付けてから作業する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「開路後、検電器で無電圧を確認し、短絡接地器具を取り付けてから作業する」である。高圧の停電作業では、開路(遮断器・断路器の開放)後に検電器で確実に無電圧であることを確認し、誤通電や他系統からの逆充電・残留電荷に備えて短絡接地器具を取り付けてから作業に入るのが基本手順である。遮断器を開けば検電・短絡接地を省略してよいとする記述、検電不要とする記述、短絡接地を作業終了後に取り付けるとする記述はいずれも重大な感電災害につながり誤りである。開路・検電・短絡接地の順序厳守が要点となる。
一問一答
全420問を繰り返し学習