問題
高圧受電設備において、計器用変流器(CT)の二次側を取り扱う際の注意事項として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1運転中(一次に電流が流れている状態)に二次側を開放してはならない
- 2運転中に二次側を必ず開放しておかなければならない
- 3二次側は常に短絡してはならない
- 4二次側の接地は禁止されている
正解
1. 運転中(一次に電流が流れている状態)に二次側を開放してはならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として「運転中に二次側を開放してはならない」が正しい。理由は、変流器(CT)は一次電流に比例した二次電流を流す装置であり、一次に電流が流れているまま二次側を開放すると、二次電流が流れる先を失って鉄心が過励磁となり、二次端子に極めて高い電圧が誘起されて絶縁破壊や感電を招く危険があるからである。したがって計器の取替えなどで二次回路を外す際は、必ず二次側を短絡してから作業する。誤答を検討すると、運転中に開放しておくのは最も危険な行為で逆、CTでは安全のため二次短絡が許容・推奨されるので「常に短絡してはならない」は誤り(短絡してはならないのは計器用変圧器VTの方)、CT二次側は感電防止のため一端を接地するのが基本で「接地禁止」も誤りである。VTは二次短絡禁止・CTは二次開放禁止という対照を確実に区別して覚える。
一問一答