問題
金属管工事で、金属管とボックスを電気的に確実に接続するため、ねじなし電線管用コネクタの絶縁被覆を破って管に食い込ませる構造の部品を用いる。この目的として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管路の接地の連続性を確保するため
- 2管内に水が浸入するのを防ぐため
- 3電線の被覆を保護するため
- 4管の重量を支えるため
正解
1. 管路の接地の連続性を確保するため
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として「管路の接地の連続性を確保するため」が正しい。理由は、ねじなし電線管は塗装などで表面の導通が不確実になりやすいため、コネクタの止めねじ(ロックナット部)が塗膜を破って管の金属面に直接食い込むことで管とボックスを電気的に確実に接続し、金属管路全体を一体の接地経路として機能させるからである。誤答を検討すると、防水は別途防水コネクタやシール材の役割、電線被覆の保護はブッシングの役割、管の重量支持はサドルやハンガの役割で、いずれも電気的接続(ボンディング)とは目的が異なる。金属管工事では管自体が接地線の一部を担うため、接続部の電気的連続性を確保し適切な接地工事(多くはD種)を施すことが感電防止上の要であり、導通が不確実な箇所はボンド線で補うこともある、と関連づけて理解する。
一問一答
全420問を繰り返し学習