問題
使用電圧300Vを超える低圧の電動機の金属製外箱に施す接地工事の種類と、その原則的な接地抵抗値の上限の組合せとして正しいものはどれか。ただし0.5秒以内に自動遮断する装置がない場合とする。
選択肢
- 1D種接地工事、100Ω以下
- 2A種接地工事、10Ω以下
- 3C種接地工事、10Ω以下
- 4B種接地工事、規定なし
正解
3. C種接地工事、10Ω以下
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として「C種接地工事、10Ω以下」が正しい。理由は、使用電圧が300Vを超える低圧用機器の金属製外箱などにはC種接地工事を施し、その接地抵抗は原則10Ω以下とするよう電技解釈で定められているからである(地絡時0.5秒以内に自動遮断する装置を施設すれば500Ω以下に緩和)。誤答を検討すると、D種接地工事・100Ω以下は300V以下の低圧機器に施す接地で電圧区分が異なる、A種接地工事・10Ω以下は高圧・特別高圧機器の外箱や避雷器に施す接地、B種は変圧器の高低圧混触防止用の中性点接地で機器外箱の接地ではない。低圧機器の外箱接地は「300V以下=D種(100Ω)」「300V超=C種(10Ω)」と電圧の境目で種別と抵抗値が切り替わる点が要点で、A種・B種との目的の違いとあわせて表で整理して暗記する。
一問一答