問題
地中電線路をケーブルにより施設する方法のうち、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所での埋設深さ(土冠)の最小値として、原則的に適切なものはどれか。
選択肢
- 10.3m以上
- 20.6m以上
- 31.2m以上
- 42.0m以上
正解
3. 1.2m以上
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として1.2m以上である。理由は、地中電線路を直接埋設式やコンクリートトラフなどで施設する場合、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれのある場所では、ケーブルの損傷を防ぐため埋設深さ(土冠)を1.2m以上とするよう電技解釈で定められているからである。誤答を検討すると、0.6m以上は重量物の圧力を受けるおそれが「ない」場所での最小深さで条件が異なる、0.3m以上は浅すぎて損傷防止に不十分、2.0m以上は規定より過大である。地中電線路は「重量物の圧力を受けるおそれがある=1.2m以上、ない=0.6m以上」と場所条件で埋設深さが切り替わる点が要点で、さらにケーブルの上部に板やトラフなどの防護物を設けて機械的損傷から保護することも求められる。深さの数値と防護の要件をセットで押さえる。
一問一答
全420問を繰り返し学習