電工一種に戻る
練習問題難易度: 2026年度

第一種電気工事士 予想問題練習問題 第50問

問題

高圧受電設備の接地工事のうち、高圧計器用変成器(VT・CT)の二次側に施し、一次と二次が混触したときに二次側(計器・継電器側)の電位上昇を抑える目的で行う接地工事の種別はどれか。

選択肢

  1. 1B種接地工事
  2. 2C種接地工事
  3. 3D種接地工事
  4. 4A種接地工事

正解

4. A種接地工事

詳しい解説を見る

解説

結論としてA種接地工事である。理由は、高圧計器用変成器(VT・CT)の二次側には、一次の高圧巻線と二次巻線が万一混触したときに二次側(計器や保護継電器の回路)の対地電位が高圧まで上昇して感電・機器損傷を招くのを防ぐため、A種接地工事(原則10Ω以下)を施すと定められているからである。誤答を検討すると、B種接地工事は電力用変圧器の低圧側中性点に施す高低圧混触防止の接地で計器用変成器二次側とは対象が異なる、C種・D種接地工事は低圧(300V超/300V以下)機器の金属製外箱に施す接地で目的が異なる。高圧計器用変成器の二次側接地はA種という点が頻出で、A種は「高圧・特別高圧機器の外箱、避雷器、高圧計器用変成器の二次側」など高圧系の保護に広く用いられる、と適用対象をまとめて覚えるのが要点である。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。