問題
高圧受電設備で、計器用変圧器(VT)の一次側に施設し、VT内部の短絡事故が系統へ波及するのを防ぐために設ける保護部品として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1限流ヒューズ(VT用ヒューズ)
- 2進相コンデンサ
- 3直列リアクトル
- 4避雷器
正解
1. 限流ヒューズ(VT用ヒューズ)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として限流ヒューズ(VT用ヒューズ)である。理由は、計器用変圧器(VT)は内部巻線の短絡などの故障を起こすことがあり、その故障電流が高圧系統側へ波及して他の機器に影響しないよう、VTの一次側に小容量の限流ヒューズを設けて故障時に速やかに切り離す保護を施すからである。誤答を検討すると、進相コンデンサは力率改善用、直列リアクトルは突入電流抑制・高調波対策用、避雷器は異常電圧の放電用で、いずれもVTの内部短絡保護を目的とする部品ではない。VTは二次側を短絡してはならない(短絡すると過大電流が流れる)一方で、一次側には保護用の限流ヒューズを備えるのが一般的である点を、CTの「二次開放禁止」と対比して整理しておく。計器用変成器それぞれの保護と取扱いの違いを正確に押さえることが受電設備の安全管理の要点である。
一問一答
全420問を繰り返し学習