A種接地工事の接地抵抗値として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 110Ω以下
  2. 2100Ω以下
  3. 3500Ω以下
  4. 45Ω以下

正解

1. 10Ω以下

詳しい解説を見る

解説

A種接地工事は10Ω以下が正解です。高圧・特別高圧用機器の鉄台等に施工。B種は150/Ig(地絡電流)Ω以下、C種は10Ω以下(地絡を生じた場合0.5秒以内に動作する漏電遮断器を施設するときは500Ω以下)、D種は100Ω以下(同条件で500Ω以下)。種類と抵抗値を整理しましょう。