問題
図のような単相3線式回路で、スイッチaだけを閉じたときの電流計Aの指示値I1[A]とスイッチa及びbを閉じたときの電流計Aの指示値I2[A]の組合せとして、適切なものは。ただし、Hは定格電圧100Vの電熱器(200W)である。(電流計は中性線に接続、上下に100Vずつ)

選択肢
- 1イ. I1=2/I2=2
- 2ロ. I1=2/I2=0
- 3ハ. I1=2/I2=4
- 4ニ. I1=4/I2=0
正解
2. ロ. I1=2/I2=0
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
電熱器は100V・200Wなので各電流は I=P/V=200/100=2A。スイッチaだけを閉じると上側の電熱器のみに電流が流れ、中性線の電流計には2Aが流れます(I1=2A)。a・bの両方を閉じると上下平衡負荷となり、中性線の電流は打ち消し合って0Aになります(I2=0A)。中性線電流は不平衡分のみという単相3線式の特徴を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和3年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問6)