問題

選択肢
- 1断線前116/断線後116
- 2断線前116/断線後100
- 3断線前100/断線後116
- 4断線前100/断線後100
正解
2. 断線前116/断線後100
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
断線前は平衡三相スター結線なので相電圧 a-o間は 200/√3≒200/1.73≒116V。c-o間が断線すると、a相とb相の抵抗R2個が線間電圧200Vに直列接続され、a-o間にはその半分の 200/2=100V が加わります。断線前116V・断線後100Vのロが正解です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和3年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問5)