問題

⑭で示す回路の漏れ電流を測定できるものは。なお、選択肢はいずれも測定器(写真)を示す。

の図表

選択肢

  1. 1クランプ形漏れ電流計(リーククランプメータ)
  2. 2アナログ式回路計(テスタ)
  3. 3検電器
  4. 4アナログ式絶縁抵抗計

正解

1. クランプ形漏れ電流計(リーククランプメータ)

詳しい解説を見る

解説

⑭は動力分電盤の三相200V回路(空調機回路、BE 3P30A)です。通電状態のまま漏れ電流を測定するには「クランプ形漏れ電流計(リーククランプメータ)」を使用します。三相分の電線をまとめてクランプすると、正常時は電流ベクトル和がゼロになり、漏れがあるとその差分が漏れ電流として検出されます。テスタ・検電器・絶縁抵抗計では漏れ電流は測定できません。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問44)