問題
金属管による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5mm²の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.63とする。
選択肢
- 119
- 224
- 331
- 449
正解
3. 31
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
5.5mm²のIV電線の許容電流は49A。電流減少係数0.63を掛けると 49×0.63=30.87≒31A となります。金属管内に電線を3本超収納すると相互発熱で許容電流が減少するため、電線本数に応じた電流減少係数を適用する必要があります。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問8)