問題
給油取扱所の給油空地の規格として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1間口10m以上、奥行6m以上
- 2間口6m以上、奥行10m以上
- 3間口5m以上、奥行5m以上
- 4間口20m以上、奥行10m以上
正解
1. 間口10m以上、奥行6m以上
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
給油取扱所には、固定給油設備のうちホース機器の周囲に、自動車等に直接給油し、また給油を受ける自動車等が出入りするための空地として、間口10m以上・奥行6m以上の給油空地を保有しなければならない。よって「間口10m以上、奥行6m以上」が正解である。誤答肢は間口と奥行の数値を入れ替えたり縮小・拡大したものであり、特に間口と奥行を逆にする「間口6m・奥行10m」のひっかけが定番である。給油空地は漏れた危険物が浸透しないよう舗装し、可燃性蒸気が滞留しない構造とするほか、周囲には高さ2m以上の耐火構造等の塀または壁を設けるなどの基準も定められている。「間口10m・奥行6m」は給油取扱所の基準の中で最も問われる暗記事項である。