問題
直径1.6mm(基準許容電流27A)の絶縁電線を同一の金属管に4本収めた場合の許容電流の値として最も近いものはどれか。電流減少係数は0.63とする。
選択肢
- 1約13A
- 2約17A
- 3約19A
- 4約27A
正解
2. 約17A
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は約17A。許容電流は基準値×電流減少係数で求める。27A×0.63=17.01A、つまり約17Aとなる。4本収容の係数0.63を基準許容電流27Aに乗じる。約19Aは0.70(3本以下)を乗じた値(27A×0.70=18.9A)、約13Aは0.49(7本以上15本以下)を乗じた値(27A×0.49=13.23A)で、いずれも収める本数に応じた係数の取り違え。約27Aは電流減少係数を乗じていない基準値のままの誤り。実際の許容電流は管内本数で大きく変わることを理解する。基準許容電流と電流減少係数の両方を覚え、掛け算で実効許容電流を出す手順は試験頻出パターンである。
一問一答
全420問を繰り返し学習