問題
変圧器を並行運転する際に満たすべき条件として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1極性(および結線群)が一致していること
- 2一次・二次の定格電圧(変圧比)が等しいこと
- 3パーセントインピーダンスが等しいこと
- 4定格容量が必ず完全に等しいこと
正解
4. 定格容量が必ず完全に等しいこと
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、定格容量が完全に等しいことは並行運転の必須条件ではないため、これが誤りである。理由は、容量が異なっても%インピーダンスが等しければ、各変圧器は容量に比例して負荷を分担でき支障なく並行運転できるからである。一方、極性が逆だと大きな循環電流が流れ焼損する、変圧比が異なると無負荷でも循環電流が流れる、%インピーダンスが異なると容量に応じた負荷分担ができず一方が過負荷になる、いずれも必須条件である。誤答を検討すると、選択肢0・1・2はすべて正しい必須条件なので「誤っているもの」には該当しない。試験対策では並行運転4条件「極性一致・変圧比一致・%Z一致・%R/%X比一致」を暗記し、容量は等しくなくてよい点を区別する。負荷分担は%Zに反比例する点も計算問題で問われる。
一問一答