問題
選択肢
- 1電動機の定格電流の3倍
- 2他の機械器具の定格電流の合計IH以上
- 3他の機械器具の定格電流の合計の0.5倍
- 4常に最大の機器1台分のみ
正解
2. 他の機械器具の定格電流の合計IH以上
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は他の機械器具の定格電流の合計IH以上。電動機を含まない場合、幹線の許容電流IWは負荷(電熱器など)の定格電流合計IH以上であればよい。電動機があり、その定格電流の合計IMが他の機器の合計IHより大きい場合は始動電流を考慮した割増(IM≦50AならIM×1.25、IM>50AならIM×1.1)が必要だが(IM≦IHなら割増なしのIM+IH)、電動機がなければ単純合計で足りる。3倍や0.5倍は誤り。幹線設計は「電動機の有無」と「IMとIHの大小」で計算式が分岐するため、まず電動機の有無を確認する習慣をつけること。
一問一答
全420問を繰り返し学習