問題
低圧屋内幹線において、電動機の定格電流の合計IMが他の機械器具の定格電流の合計IHより大きい場合の幹線の許容電流IWの計算式で、IM≦50Aのときに用いるものはどれか。
選択肢
- 1IW≧IM×1.1+IH
- 2IW≧IM×1.25+IH
- 3IW≧IM×3+IH
- 4IW≧IM+IH×1.25
正解
2. IW≧IM×1.25+IH
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解はIW≧IM×1.25+IH。電動機の合計IMが大きい(IM>IH)場合、始動電流を考慮して電動機分に割増係数を掛ける。IM≦50Aのときは1.25倍、IM>50Aのときは1.1倍を用い、それに電熱負荷IHを加える。1.1倍はIMが50Aを超える場合の式であり、混同しないこと。3倍は過電流遮断器側の話。幹線の許容電流の式(IM≦50A→1.25、IM>50A→1.1)は計算問題で頻出なので、しきい値50Aと係数をセットで暗記すること。
一問一答