定格電流30Aの低圧分岐回路に使用する電線(軟銅線)の最小太さとして適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1直径1.6mm
  2. 2直径2.0mm
  3. 3直径2.6mm(または断面積5.5mm²)
  4. 4直径3.2mm

正解

3. 直径2.6mm(または断面積5.5mm²)

詳しい解説を見る

解説

正解は直径2.6mm(または断面積5.5mm²)。30A分岐回路には許容電流の関係から直径2.6mm以上(撚り線なら5.5mm²以上)の電線が必要となる。対応の目安は15・20A回路→1.6mm以上、30A回路→2.6mm(5.5mm²)以上、40A回路→8mm²以上、50A回路→14mm²以上。1.6mmや2.0mmでは30A回路には細すぎて許容電流が不足する。分岐回路の定格電流に対する電線の最小太さは、コンセント定格とセットで頻出なので対応表で暗記すること。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。