バスダクト工事を施設できる場所として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1水気のある場所
  2. 2点検できない隠ぺい場所
  3. 3可燃性ガスのある場所
  4. 4展開した場所または点検できる隠ぺい場所で乾燥した場所(屋内)

正解

4. 展開した場所または点検できる隠ぺい場所で乾燥した場所(屋内)

詳しい解説を見る

解説

正解は展開した場所または点検できる隠ぺい場所で乾燥した場所である。バスダクトは大電流を導く金属導体を絶縁物で支持し金属外箱に収めたもので、屋内の乾燥した場所に施設するのが基本である。屋外用や防水形を除き、水気のある場所では絶縁低下のおそれがある。点検できない隠ぺい場所では保守ができず不適切。可燃性ガスのある場所は防爆を要する特殊環境で一般のバスダクトは不可。大容量幹線に適し、施設環境の乾湿と点検可否を確認する必要がある。