電工一種に戻る
練習問題難易度:

第一種電気工事士 一問一答練習問題 第184問

問題

変流器(CT)の取扱いにおいて、通電中に絶対に行ってはならない操作はどれか。

選択肢

  1. 1二次側を開放(開回路)する
  2. 2二次側を短絡しておく
  3. 3二次側を接地する
  4. 4二次側に電流計を接続する

正解

1. 二次側を開放(開回路)する

詳しい解説を見る

解説

結論として、通電中にCTの二次側を開放してはならない。理由は、CTは一次電流に比例した電流を二次に流す電流変成器で、二次を開放すると一次電流がすべて励磁電流となって鉄心が異常磁化し、二次端子に危険な高電圧が誘起されて絶縁破壊や感電を招くからである。誤答を検討すると、二次側を短絡しておくことは正しい安全措置で、計器を外す際は短絡してから外す。二次側の片端を接地するのは保安上の標準(B種接地)で問題ない。電流計の接続も通常の使用で当然行う。試験対策では「CTの二次は開放厳禁(高電圧発生)、VTの二次は短絡厳禁(過電流)」と正反対の禁止事項を対にして覚える。CTの計器を交換するときは必ず二次端子を短絡してから作業する手順も実技・知識の両面で頻出である。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。