問題
金属線ぴ工事を施設できる場所として正しいものはどれか。
選択肢
- 1水気のある場所
- 2湿気の多い隠ぺい場所
- 3屋外の雨のかかる場所
- 4乾燥した展開した場所または乾燥した点検できる隠ぺい場所
正解
4. 乾燥した展開した場所または乾燥した点検できる隠ぺい場所
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は乾燥した展開した場所、または乾燥した点検できる隠ぺい場所である。金属線ぴ(メタルモール等)は薄い金属製の樋であり防水性に乏しいため、使用できるのは乾燥した場所に限られる。水気のある場所、湿気の多い場所、屋外の雨のかかる場所では内部に水分が浸入し絶縁不良や腐食を招くため施設できない。施工場所の乾湿条件を確認し、湿気・水気のある場所には金属管やケーブル工事など適切な工法を選定する必要がある。