問題
D種接地工事の接地抵抗値として原則正しいものはどれか(地絡時に自動遮断する装置がない場合)。
選択肢
- 110Ω以下
- 2100Ω以下
- 3500Ω以下
- 450Ω以下
正解
2. 100Ω以下
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は100Ω以下である。D種接地工事は使用電圧300V以下の低圧用機器の金属製外箱等に施し、原則として接地抵抗値を100Ω以下とする。なお地絡を生じたとき0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合は500Ω以下まで緩和できる。10Ω以下はC種・A種の値で誤り。50Ωは規定値でない。最も一般的な低圧機器の接地であり、漏電遮断器との組合せで緩和される点と原則100Ω以下という値を確実に押さえる必要がある。
一問一答
全420問を繰り返し学習