問題
C種・D種接地工事において、低圧電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設した場合、接地抵抗値はいくらまで緩和できるか。
選択肢
- 1100Ω以下
- 210Ω以下
- 3500Ω以下
- 4緩和できない
正解
3. 500Ω以下
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は500Ω以下である。C種は原則10Ω以下、D種は原則100Ω以下だが、いずれも低圧電路に地絡を生じたとき0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置(漏電遮断器など)を施設する場合は接地抵抗値を500Ω以下まで緩和できる。遮断装置が地絡を速やかに切るため、接地抵抗がやや高くても感電の危険が小さくなるという考え方による。100Ωや10Ωは緩和後の値ではなく誤り。緩和できないも誤り。漏電遮断器の設置と接地抵抗の関係を理解することが重要である。
一問一答